arkadaşlar x5 sayacıma bağlı suan sadece 93 adet 2x36 etanj bağlı tum motor ve reziztanslar kapalı sadece lambalar çalışır durumda ama sayaç hiç durmadan yazıyor sebebin ne olduğunu anlayamadık:
birde akım trafolarını nasıl ölçeriz
akım trafosundan kaynaklı bi sıkıntı olabilirmi
acil cevaplarınızı bekliyorum,
Sn muratoz82 sayaç tabiiki yazacak neticede devrede 93adet 72w güç var yani 6696w gücünüz var. Sayaç endekslerine bakınız 1 saatlik tüketimi endekslerden hesaplayın.Çekilen ana hat akımı kaç amper? Kompanzasyonu kontrol edin,cosfi ne durumda? ölçüm yapmanız gerekiyor.
Sayaç endekslerinden saatlik tüketimi, çekilen akımları ölçün, hesapladığınız tüketimi sayaç endeksinden çıkan tüketimle karşılaştırınız. Sistemde (ana hat'ta) kaçak akım rölesi var mı? yok ise pensampermetre ile 3 faz kablosunu pensampermetreye geçirin akabinde nötr akımını ölçün eşit olması lazım fark kadar sistemde kaçak akım vardır.
Kompanzasyon rölesinde cosfi değeri nedir?
Yazdıklarımı okuyup uygulamanızı tavsiye ediyorum. + Son mesajınızdaki problemle ilgili: Sistemde Nötr-toprak kısadevresi olabilir.Topraklama iletkeni çıplak bakırdır tavada v.b. bir çok yerde toprakla temas halindedir panodan toprak ucunu çıkartmanız neticeyi değiştirmez,toprağa kaçak varsa gerçekleşir. Kaçak olan sistemde toprak ucunu panodan ayırmaya kalkışmak son derece riskli bir harekettir çarpılma ihtimaliniz yüksektir dikkat edin !