Merhaba arkadaşlar
Çalıştığım yerde sayac okumamı istediler 3 günde bir ne harcandığını öğrenmek istiyorlar. Ancak sayac benim bilgim dışı kalıyor evdeki sayaçlar gibi olmadığından hesaplamada yanlışlık çıkıyor bu sayaclar neye bakılarak kwh değeri bulunuluyor yardımcı olurmusunuz
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
3 günde bir sayaç üzerinden T (1.8.0) değerini okuyun, aradaki farkı sayaç çarpanı ile çarpın. Faturanızda sayaç çarpan değeri yazar, yazmıyorsa akım trafosu üzerindeki değerlere bakarak sizde bulabilirsiniz. Örnek akım trafosu 100/5 ise sayaç çarpanınız 20 dir.
Resımdeki mahal, sayac hucresi olamaz, sayaç ve akım trafolarının mühürlü bölmede olması gerekir.
Sayaç penceresini üzerinde veya faturanızda akım trafo oranı yazar.
fgencal, arkadaşın anlalttıgı endeks farklarını uygulayın.
Resımdeki mahal, sayac hucresi olamaz, sayaç ve akım trafolarının mühürlü bölmede olması gerekir.
Sayaç penceresini üzerinde veya faturanızda akım trafo oranı yazar.
fgencal, arkadaşın anlalttıgı endeks farklarını uygulayın.
3 günde bir sayaç üzerinden T (1.8.0) değerini okuyun, aradaki farkı sayaç çarpanı ile çarpın. Faturanızda sayaç çarpan değeri yazar, yazmıyorsa akım trafosu üzerindeki değerlere bakarak sizde bulabilirsiniz. Örnek akım trafosu 100/5 ise sayaç çarpanınız 20 dir.