S7-200 PLC ile LG (LS) XP10b panelin iletişim sorunu var. panel ayarlarından ch-2 'de s7-200'ü seçiyorum. Belirtilen resimdeki kablo ile iletişimi sağlıyorum.
ekrana eklediğim lamba ile çıkışı izlemek istiyorum. Herhangi bir hata mesajı almıyorum. Ancak plc çıkışı değiştiği halde ekranda bunu izleyemiyorum.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Bence fazla uğraşmadan Beijer H-t100T-Ne panel al Siemens S7300-S7200-S5
plc lerle MPI direct,HMI adaptör ve PPI protokollerini destekler haberleşme kabolsunda ise Siemens tarafında 9 pin soket 3 ve 8 numara hmı tarafında 9 pin konnektörün 1 ve 6 numarasına bağladığınızda sorunsuz hebrleşiyor...
MPI da 12mbit haberleşme veya profibus haberlşeme protokollerini ise Beijer Exter T100 panelde bulabilirsiniz..