Xlpe kablo hesabı

nepa

Üye
Katılım
22 Ağu 2010
Mesajlar
26
Puanları
1
merhaba arkadaşlar sorunumu size şöyle özetlemek istiyorum. 253500 w'lık bir okul inşa ettik. ve bunun için 400KVA lık trafo koyduk. OG yi alacağımız trafo hücresi bize 160 m uzaklıkta . Tedaşın trafo hücresi ile kendi trafomuz arasına döşeyeceimiz Xlpe kablo hesabı nasıl yapılmalıdır ?

%=N.L.K formulünde N burada trafo gücümü talep gücü mü ? teşekkürler yardımlarınız için
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

Kısadevre hesabını da yapmanız gerekir. Hesaplama Excel tabloda ekte.

Örnek akım kontrolü ve gerilim düşümü hesabı;[/FONT]

[FONT=&amp]35 kV XLPE izoleli, çelik tel zırhlı, üç damarlı, bakır iletkenli kablo için;

Trafo gücü = 3x2000 kVA

Trafo max. yükleme katsayısı = 0,8

P = 6000x0,8 = 4800 kVA

U = 34.5 kV

L = 1.4 km

CosQ = 0,8 sinQ = 0,6

Akım Kontrol Hesabı

P = √3 x U x I

I= 4800
...1.73 x 34.5

I= 80.4 A

3x95/16 mm2 XLPE bakır kablo 313 A akım taşımaktadır.

313 A > 80.4 A olduğundan uygundur.

Gerilim Düşümü Hesabı

%e = (RxcosQ+XxsinQ) xPxL
............... 10xU²

3x95/16 mm2 XLPE bakır kablo için; R = 0,193 ohm/km , X = 0,099 ohm/km

%e = (0.193 x 0.8 + 0.099 x 0.6) x 4800 x 1.2 = 0.1
................... 10 x (34.5)²

% 0.1 < % 10 olduğundan kesit uygundur.

Kablo kesitinin büyük seçilmesinin nedeni elverişsiz zemin ve alt yapı problemlerine karşı mukavemetli olmasıdır.
 

Ekli dosyalar

  • OGkısadevre.rar
    14.3 KB · Görüntüleme: 238
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…