Hangi damarın patlak olduğunu yedek kabloyu değiştirmek için mi bulmak istiyorsun?
Kablonun patlak olan yerinin tespiti için test aracı gerekli(darbe ve mesafe verebilen ölçüm cihazları), 10 KV izolasyon megeri ile sadece kablonun sağlam olup olmadığı konusunda fikir edinebilirsiniz.
Kablo Sağlam ise;
Hangi kabloyu bulmak istiyorsan XLPE kablonun toprağı ile iletkenini bir taraftan birleştirip, diğer taraftan ölçü aletinin buzzer kısmı ile belirleyebilirsin.
Kablo sağlam değil ise;
Bu patlağın durumuna göre değişir; temiz kopuk olur ise ses vermez, patlayan noktada kablonun toprak iletkeni temas ediyor ise başlık olan kısımda toprak iletkeni ve iletken ayrı iken ölçtüğümüzde ses verir(çift taraflı denemek lazım), veya başlık olan kısımda birleştiririz ses vermez.
Yani toprak iletkeni ile ana iletkeni bir taraftan birleştirip diğer taraftan test yaptığımızda ses vermesi lazım, diğer türlü ayrı iken test yaptığımızda ses vermemeli, bunun dışında bir durum var ise o kablodan şüphelenebilirsin.
Ama kesin sonuç patlak olup olmadığına dair megger vurarak bulunur.
Kablo patlağının yer tespiti için dağıtım şirketlerinden de ücreti karşılığında yardım alabilirsin.