Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim kablolarda ekran, tek taraflı veya çift taraflı topraklanır ifadesi doğru değildir.
Tek veya çift taraflı olması tamamen toprak iletken direncine bağlıdır.
Şayet toprak direnci yaklaşık 100 ohmdan küçük ise kesinlikle tek taraflı topraklanmalıdır. Fakat iletim hattı çok uzun ise, örneğin 1000 m den fazla ise, o zaman çift taraflı topraklama tavsiye(*) edilir.
(*)Tek taraflı topraklama bağlantısında bir direnç oluşmasına karşı tavsiye edilir.
Toprak direnci 100 ohmdan daha küçük olmasına rağmen çift taraflı topraklanırsa loop(döngü) oluşur. Akım kaybına neden olur.
2000 metreden sonra kesinlikle çift taraflı topraklanmalıdır.
Şayet toprak direnci 100 ohmdan çok büyük ise kablo uzunluğu ne olursa olsun mutlaka çift taraflı topraklanmalıdır.