Xlpe kablonun akım taşımasından kaç mva besleyebileceğini nasıl hesaplayacağız
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Xlpe kablonun akım taşımasından kaç mva besleyebileceğini nasıl hesaplayacağız

Yüksek gerilimde akım düşük olduğu için XLPE kablolarda genelde kısa devreye dayanma durumu daha önem taşımaktadır.Gerilim düşümü ve güç kaybı a.g kablolarına göre çok daha azdır.Yüksek gerilim de 1 amper lik akım güç olarak 60 kva güce denk gelirken 400 voltluk şebekede 1 amperlik akım 0,692 kva ya denk gelir.

Xlpe kablo seçimi güç kaybı,gerilim düşümü ve akım taşıma kapasitesine göre değerlendirilip seçimi yapılır.
 
İki devre yani 2×70=140 lik xlpe kablo 600 amper akim taşiyabilirmi ustalarim

Yuk 6.2 mw gerilim 6.3 kV
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İki devre yani 2×70=140 lik xlpe kablo 600 amper akim taşiyabilirmi ustalarim

Yuk 6.2 mw gerilim 6.3 kV

Gücü MVA cinsinden değil de aktif güç olarak vermişsiniz. Şebekenin güç faktörünü 0.8 olarak varsayıyorum. Böylelikle hatta akacak akım 722A yapmakta. En az 6-10kV 2(3(1x120/16) CU XLPE olmalı. Daha düşük bir güç faktörüne sahip bir şebekeniz var ise hat üzerindeki reaktif güç ile akımın daha da artacağını not etmekte fayda var.
 
6,9 mva 6,3 kV gerlimle 140 mm kablodan 600 amper sıkıntısız geçebiliyo guc faktoru 0.9
 
Eğer gömülü kullanacaksanız 2(3(1x70/16) CU XLPE sistemini üreticilerden teyit alarak kullanınız. Akım taşıma kapasitesi bazı üreticilerde 606 bazılarında ise daha düşük amperajlarda. Sisteminizde de yaklaşık 632A nominal akım görünüyor. 2(3(1x95/16) CU XLPE kullanmak ısınmadan kaçınmak için daha faydalı olacaktır. Yine de ekonomik kaygılardan ötürü karar sizindir. 70'lik kullanacaksanız mutlaka üreticilerden garanti alın.
 
Konu,sadece akım taşıma kapasitesi değil !
Yapılan işçilik kötü ise,o akımın yarısı bile !
alınamaz. Böyle ana hatlar için,sineğin yağı
düşünülmez.En uygunu, bir üst kesit kullan-
maktır.
 
Ek olarak , kablonun akım taşıma kapasitesinin yanında kısa devre akımı dayanımını da dikkate almak gerekir diye düşünüyorum.
 