xlpe kablosunun hattı açmadan yanması

kaployu daha uzun soy iki başlık kullan 7 izalotör kullan atlama mesafesini uzatmış olursun birde temizliği iyi yap.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
arkadaşlar kablo öznur marka
satış yerine sordum kablo nemde hiç kalmamış başlık işçiliğide çok güzel olmuş
peki bunun sebebi nedir
 
arkadaşlar topraklama ile ilgisi var mı sizce ?
kablo başlıklarını iki yerden de mi topraklamak gerek
 
baslıklardanda olabılır ama ıscılık ana sebeptır.
ıcıne ucundan baslık yapıldıktan sonra su almıstır
 
Kablo yanmasının,iki uçtan topraklanması ile ilgisi yoktur.Toprak kaçaktan açma durumu
sözkonusu ise,kablonun,sadece baştan topraklanması ile bu sorun ortadan kalkar.
 
kablo büyük bir ihtimalle nem almıştır
yapman gereken iki başlık kullanman maksat atlama mesafesini uzat iki başlık yapmasan bile topraklama yı biraz daha fazla soy
 
arkadaşlar topraklama ile ilgisi var mı sizce ?
kablo başlıklarını iki yerden de mi topraklamak gerek

1-evet xlpe kablo ekranı topraklanmamış ise veya topaklama çok kötü ise kablo izolesi erir.(kablo mesafesi fazla ise her 2 taraftanda topraklamak gereklidir.)
2 ci ihtimal teiaş trafo merkezine yakın ise faz toprak arızası esnasında büyük kısa devre akımları geçiyorsa olabilir.
 