arkadaşlar merkezi kompanzasyon uygulanan bir yerde alıcının bir tanesindeki yükün fazlara dağılımında dengesizlikten dolayı kompanzasyonumun indüktif yazmasına doğrudan etkenmidir.
dengesiz alıcıdaki akımlar değişmekle birlikte; 45 38 31 A şeklindedir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
arkadaşlar merkezi kompanzasyon uygulanan bir yerde alıcının bir tanesindeki yükün fazlara dağılımında dengesizlikten dolayı kompanzasyonumun indüktif yazmasına doğrudan etkenmidir.
dengesiz alıcıdaki akımlar değişmekle birlikte; 45 38 31 A şeklindedir.
Faz akımlarındaki farklılık dengesiz yüklenme ve faz cosfi değerlerindeki farklılık her fazdan çekilen reaktif yükün değişmesi anlamına gelir. Kompanzasyon sistemi ,ayarları güzel yapılmışsa tek fazlı kondansatörler kullanılmışsa sorun yaşanmaz. Olay kompanzasyon sisteminin nasıl kurulduğuyla alakalıdır.
Değişimleri görmeniz için hazırladığım excel dosyaya veri girişi yapıp deneyebilirsiniz. https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/31338-tek-fazli-kondansator-gucu-ihtiyaci.html
Dengesiz yüklenmelerde sorun yaşarsınız. Hem endüktif hem kapasitif yazmasıda mümkün. Röle tek faz kondansatör kullanmaya müsaitse kullanın, kondansatör dizilimini yeniden ayarlayın değilse monofaze kondansatör devreye alabilen röle kullanın. Bunu söylerken mevcut sisteminizin sağlıklı olduğu röle ayarlarınız doğru olduğu kabulüyle söylüyorum(sorunu dengesizliğe bağlıyorum) aksi taktirde birçok neden olabilir.