Verdiğiniz bilgilerden şu kafama yatmadı utr=20 ctr=1 demişsiniz.Bu rölelerde çevirme oranı ctr :20 utr :1 olacak sanırım belkide yazım hatası yaptınız.Diğer bir konu en küçük kademeniz 0,50 kvar bu nedenle 100-150 var gibi değerlerden ceza yiyorsanız sisteminiz bu değerleri algılayamaz.Yada şöyle yapabilirsiniz hem akım trafosunu düşürür hemde röleyi yeni nesil röleyle değişirseniz istediğiniz hassasiyeti yakalayabilirsiniz.Aksi halde elle tek tek 0,25 kvar trifaze monofaze uygulama yapmak zorunda kalırsınız buda çok sağlıklı olmaz.Mevcut röle ile yeni nesil röle arasında algılamada çok fark var gurup argelerde 0,03 miliamper değerine kadar hassasiyet gösterebiliyor.Sizin kullandığınız röle 50 milimamper civarı