Yüksek frekansta durma

70 Hz de donecek motora surucunun daha yuksek geriim uygulamasi gerekecek. Surucu bunu saglayamiyor gibi gorunuyor. 530v gerekli gibi gorunuyor. 380v u dogrultunca tepe deger ancak 530 volta ulasiyor. En kucuk akim cekince bu voltaj dusecek.

Motor bosta donerken tork ihtiyaci yok ama yuk binince o torku uretebilmek icin akim cekebilmesi lazim fakat voltaj dusuk kalinca bahsettigin sorun oluyor diye dusunuyorum.

Eger sorun dedigim gibiyse

Cozumler.

1) Motor yeni bastan sardirilacak. (Voltaj kucuk akim yuksek)
2) Surucu izin veriyorsa 380v yerine transformator ile daha yuksek volyaj verilecek.

Ben olsam sorunu reduktor tarafindan cozerdim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Evet, @adem_cotak ında belirttiği gibi torkunuz düşüyor. (Eğer motorunuzda bir arıza yoksa)

Yapılabilecek şeylerden biri, mekanik olarak hızlandırmak, yani redüksiyonunuz varsa onun oranını değiştirmek.
"İstenilen en hızlı" ya göre ayarlayıp VFD üzerinden yavaşlatmak.

Grafikte de görüleceği gibi yavaşlattığınızda tork düşmüyor.


 
Son düzenleme:
aşağıdakilerden birini değiştirmeniz sorununuzu çözecektir:

  • en az 0.37kW trifaze beslemeli sürücü
  • 0.18kW 2 kutuplu trifaze asenkron motor
  • istediğiniz devri yakalayacak çevrim oranına sahip reduktor
 