Yüksek voltajdan cihazları koruma nasıl yapılır

Katılım
6 Eyl 2023
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
43
Değerli ustalarım bulunduğum bölgede bir apartmana yüksek gerilimden korunması için kontaktör ve gerilim koruma rölesi ile devresini yaptım ancak dün yine yüksek voltajdan binanın asansör kartı ve bazı evlerde elektronik eşyalar yandı. fakat aynı hattan beslenen diğer apartmanlarda sorun yok
bu binaya nasıl bir koruma sistemi yapmalıyım görüşleriniz nelerdir teşekkürler.
 
kontaktörde sorun yok gerilim rölesi üzerindeki voltaj ayarlarını değiştiğimde kontaktör aç kapa normal görevini yapıyor
kontaktör sağlam çalışıyor 100A chind 4 kutuplu kontaktör ve tense gerilim koruma rölesi
ustam ana giriş panosunun yanına yeni bir pano ekledim 3 faz ve nötr önce bu panoya giriyor sonra diğer dağıtım panolarına gidiyor yaptığım pano içine 4 kutuplu bir kontaktör ve gerilim koruma rölesi yaptım hatta gerilim koruma rölesinin enerji beslemesini de bir kaçak akım şalterinden besledim. ama buna rağmen gelen yüksek voltaj bu panoyu aşarak hem asansör kartını hemde bir kaç dairede cihazları yaktı
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
videolardaki gerilim koruma ve kontaktör sistemi yapıldı. sadece parafudur eklememiştim sipariş verildi gelince ana panoya ag parafudur montajı da yapılacak
 
benim başıma buna benzer çok garip bir olay geldi,
tmş kofradan bile ölçtüğümüzde 580v civarında voltaj okuduk, 4 ayrı multimetre avometre denedik, beni asansörcüler arattırmış mütehite, apartmana kimse taşınmamıştı,
asansör panosu devreye girdiğinde bu sorun oluyordu,

aradık panocuyu saçmalamayın yaw adam akıllı bi elektrikci çağırın deyip kapattı
ölçüm yaparken asansör pano içerisinde bir patlama oldu voltaj 380 geldi,
neyin patladığını bulamadık bizde trafoları kokladık büyük trafo kokuyordu,

nasıl olduysa artık tamper etkisi yapmış,
asansör panosunu devreden çıkarıp voltajı uzunca bire okuyun,
ardından asansör panosunu devreye al tekrar voltaj okuyun 15 20 dk neyse
 
voltajlar çok ölçtüm 220 ile 230 arası geliyor yüksek voltaj arada bir geliyor gelince de zarar veriyor
 
voltajlar çok ölçtüm 220 ile 230 arası geliyor yüksek voltaj arada bir geliyor gelince de zarar veriyor

Binaya kaç adet koruma sistemi taktıniz
Yoksa daire başına , asansöre , ve diğer her bölüm için ayrı ayrı mı taktıniz.

Yaptınız sistemin ürünlerinin kimliklerini ve fotosunu yayinlamanız.
 
akım koruma prizlerinde varistör var ama kaç ampere kadar etkili oluyor bilmiyorum artık elektronikciler verebilir bunun cevabını, paralel birkaç tane varistör iş yaparmı + - sisi nedir cevap alınmalı bence,
çünkü bir müşterimin hasas bir yazıcısı vardı sürekli yanıyordu, akım korumalı prizi takınca bidaha yanmamıştı,
şimdi diyelim varistör işe yaradı, tüm dairelerin linyelerine varistörmü takacan,

bence r-s-t fazlarının biri yükseliyordur apartmanda çok fazla daire yoksa o fazı düşürebilirsin,
örnek R fazı 235 240 üzerine çıkıyorsa R fazından misal 4 daire besleniyordusa 2 daireyi S ye diğer 2 daireyi de T ye yükle, ana besleme kaçlık ve kaç daire var, trifaze kullanan dükkan varmı?
yeni projelerde 3 fazlı abonelik ve dağılım var, eğer öyleyse iskan sonrasına kadar faz düşüremezsin,
 