Evet bu devreyi bugün yaptım panoda, kumanda da problem çıkarmadı ancak motor bağlı iken üçgene geçemedi gibi birşey oldu. Ancak sizin çözümünüzü tam olarak anlayamadım. Biraz ayrıntılı açarsanız sevinirim. Teşekkürler.
Bu sekilde de yapmamiza ragmen motorla beraber calisirken yildizdan sonra ucgen calismaya gecmiyor ve motor duruyor. Sadece kumanda devresi calisirken herhangi bir problem yasamiyoruz, olagan sekilde yildiz ve timer kontaklari degisince ucgende calisiyor. Yildiz ve ucgen motor baglantilari dogru, 2 faz arasina ucgende 380 volt aliyor. orada da bir sikinti gorunmuyor. Acaba motor kaynakli bir sikinti olabilir mi?
Bu sekilde de yapmamiza ragmen motorla beraber calisirken yildizdan sonra ucgen calismaya gecmiyor ve motor duruyor. Sadece kumanda devresi calisirken herhangi bir problem yasamiyoruz, olagan sekilde yildiz ve timer kontaklari degisince ucgende calisiyor. Yildiz ve ucgen motor baglantilari dogru, 2 faz arasina ucgende 380 volt aliyor. orada da bir sikinti gorunmuyor. Acaba motor kaynakli bir sikinti olabilir mi?
Sanırım problem aşırı akım rölesinin Max 2,5 Ampere kadar çalışmasından kaynaklanıyor. Motor üçgende 6,5 amper çekiyor. Bü yüzden motor üçgene geçtiğinde röle atıyor.
Sanırım problem aşırı akım rölesinin Max 2,5 Ampere kadar çalışmasından kaynaklanıyor. Motor üçgende 6,5 amper çekiyor. Bü yüzden motor üçgene geçtiğinde röle atıyor.
Sayın ustalarim Yıldız üçgen ileri geri çalışma prensibinde 4 kontaktor kullanılırsa ters çalışma sırasında giriş fazini yani r s t fazlarindan dördüncü kontaktor yardımıyla
S r t yapıp geriye öyle yol versek olur mu yoksa üçgen kontaktorununde faz yönünü değiştirmemiz gerekiyor mu
abi etmeyin eylemeyin şu motorun etiketini yollayın bir ..
motor kaç kw ta üçgen bağlıyoruz?
nasıl 6 amper çeker ?
6 amper çeken motor neden yıldız üçgen kaldırılır ?
acaba motorun üçgen çalışmaya müsait olayabilirmi?
üçgen 380 yazısnı gördünmü etikette ?
kafamda bir sürü soru dolaşıyor