Benim devremde yon röleleri yok alternatif olarak butonlarla ve kontaktorlerle ileri geri sarim yapıyorum bu devrede dikkatimi çeken 4 kontator çekti ben 5 tane ile yapıyorum 5 ile olur mu yoksa olmaz mi ? Teşekkürler

kurduğunuz devrede yardımcı kontaklar fiziki olarak karşılanabiliyorsa bi sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
 
bu devre dogrumu peki bilgi verirmisiniz lutfen.
 

Ekli dosyalar

  • yildiz ucgen.jpg
    yildiz ucgen.jpg
    225.4 KB · Görüntüleme: 20
Merhabalar
Ekte yildiz ucgen ileri geri kumanda devre cizimim var. Bununla ilgili eksik olan birsey varsa ya da handikapi var ise yazabilirmisiniz. Lambalari eksik biraktim, onlari daha sonra ekleyecegim.
KR-Kontaktor Ileri
KL-Kontaktor Geri
Tesekkurler simdiden..
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Image 2024-03-19 at 18.40.27.jpeg
    WhatsApp Image 2024-03-19 at 18.40.27.jpeg
    219.5 KB · Görüntüleme: 17
Merhabalar
Ekte yildiz ucgen ileri geri kumanda devre cizimim var. Bununla ilgili eksik olan birsey varsa ya da handikapi var ise yazabilirmisiniz. Lambalari eksik biraktim, onlari daha sonra ekleyecegim.
KR-Kontaktor Ileri
KL-Kontaktor Geri
Tesekkurler simdiden..
Bağlantılar ve çalışma rejimi doğru ancak zaman rölesi kontakları kuru kontaktır. Simülasyon uzerinde sorun çıkarmaz ama gerçek devrede bağlantı bu şekilde olmaz. Ortak uca giriş sonrasinda NO ve NC kontak çıkışlarını düzenleyerek şemayı revize etmeniz gerekir.
 
Bağlantılar ve çalışma rejimi doğru ancak zaman rölesi kontakları kuru kontaktır. Simülasyon uzerinde sorun çıkarmaz ama gerçek devrede bağlantı bu şekilde olmaz. Ortak uca giriş sonrasinda NO ve NC kontak çıkışlarını düzenleyerek şemayı revize etmeniz gerekir.
Evet bu devreyi bugün yaptım panoda, kumanda da problem çıkarmadı ancak motor bağlı iken üçgene geçemedi gibi birşey oldu. Ancak sizin çözümünüzü tam olarak anlayamadım. Biraz ayrıntılı açarsanız sevinirim. Teşekkürler.
 