Yıldız üçgen ileri geri çalışması

Evet bu devreyi bugün yaptım panoda, kumanda da problem çıkarmadı ancak motor bağlı iken üçgene geçemedi gibi birşey oldu. Ancak sizin çözümünüzü tam olarak anlayamadım. Biraz ayrıntılı açarsanız sevinirim. Teşekkürler.
Örnek kontak bağlantısını fotoğraftaki gibi dizayn edin. Örnekteki faz girişi rolenin common (ortak) ucunadir.
IMG_20240321_164740_958~2.jpg
 
Son düzenleme:
Örnek kontak bağlantısını fotoğraftaki gibi dizayn edin. Örnekteki faz girişi rolenin common (ortak) ucunadir.
Ekli dosyayı görüntüle 106410
Bu sekilde de yapmamiza ragmen motorla beraber calisirken yildizdan sonra ucgen calismaya gecmiyor ve motor duruyor. Sadece kumanda devresi calisirken herhangi bir problem yasamiyoruz, olagan sekilde yildiz ve timer kontaklari degisince ucgende calisiyor. Yildiz ve ucgen motor baglantilari dogru, 2 faz arasina ucgende 380 volt aliyor. orada da bir sikinti gorunmuyor. Acaba motor kaynakli bir sikinti olabilir mi?
 
Son düzenleme:
Bu sekilde de yapmamiza ragmen motorla beraber calisirken yildizdan sonra ucgen calismaya gecmiyor ve motor duruyor. Sadece kumanda devresi calisirken herhangi bir problem yasamiyoruz, olagan sekilde yildiz ve timer kontaklari degisince ucgende calisiyor. Yildiz ve ucgen motor baglantilari dogru, 2 faz arasina ucgende 380 volt aliyor. orada da bir sikinti gorunmuyor. Acaba motor kaynakli bir sikinti olabilir mi?
Güç devre şemasını paylaşın.
 
Güç devre şemasını paylaşın.
Sanırım problem aşırı akım rölesinin Max 2,5 Ampere kadar çalışmasından kaynaklanıyor. Motor üçgende 6,5 amper çekiyor. Bü yüzden motor üçgene geçtiğinde röle atıyor.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_2029.jpeg
    IMG_2029.jpeg
    1 MB · Görüntüleme: 9
Sayın ustalarim Yıldız üçgen ileri geri çalışma prensibinde 4 kontaktor kullanılırsa ters çalışma sırasında giriş fazini yani r s t fazlarindan dördüncü kontaktor yardımıyla
S r t yapıp geriye öyle yol versek olur mu yoksa üçgen kontaktorununde faz yönünü değiştirmemiz gerekiyor mu
Üçgen Kontaktörü girişini Ana Kontaktör girişi yerine Ana Kontaktör çıkışından alırsan diğer Üçgen Kontaktörüne ihtiyacın Kalmaz ve sistemin çalışır
 
abi etmeyin eylemeyin şu motorun etiketini yollayın bir ..
motor kaç kw ta üçgen bağlıyoruz?
nasıl 6 amper çeker ?
6 amper çeken motor neden yıldız üçgen kaldırılır ?
acaba motorun üçgen çalışmaya müsait olayabilirmi?
üçgen 380 yazısnı gördünmü etikette ?
kafamda bir sürü soru dolaşıyor
 

Forum istatistikleri

Konular
129,827
Mesajlar
930,545
Kullanıcılar
452,652
Son üye
mcelektrik

Yeni konular

Geri
Üst