yıldız üçgen motor kabloları hk.

tek faz için 2 kablo ; tek faz için 3 kablo demek.
ayrıca bu kablolar pano ile pompa arasındaki kablolarmıdır? doğru anlıyorum değilmi?

referans gösterdiğniz tabloda 45 kW motor için 25 mm² ana giriş ve pano motor arasında da 25 mm² kesitte kablo gözüküyor. ana giriş te 25 mm² yapılabilirmi?
 

Bahsi geçen tabloya göre10mm2lik kablo toplamda 70metreye kadar yeterli.Şu ana kadarki kablo seçimlerimde bir sorunla karşılaşmadım rahatlıkla kullanabilirsin.
 
ana girişi enerji alınan nokta ile tali panoya kadar olan tüm kabloların gerilim düşümü ve akım kontrolü hesabı ile bulunur. ayrıca N2xH kablo kullanmanız da gerek yok. N2xH kablo yangına dayanıklı kablodur. tarımsal sulama gibi basit usüllerde gereksiz maliyet olarak karşımıza çıkar.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…