Arkadasım, motor sargılarında, bir bobinin iki ucunu (u-z gibi) klmensde, kendi aralarında yer değiştirir, enerji verirseniz, motordan vınlama gelir, Yön değişmez.Şebekeden gelen, iki fazı kendi arasında yter değiştirmekden bahsetmıyorum. Motoru üçgene cevirdiğinizde, normal çalışır. Zamanın varsa, deneme yapabilirsin, veya bir bobinajcı usta ile fikir alışverirşi yapın..
Onlarca kez başıma geldi...
Şu anda benzer sorunla (bobinaj sırasında motor içinde yapılan sargı bağlantı hatası) çalışmakta olan bir motor var. Yanmasını bekliyorum Yıldız çalışmada devrini almayacak kadar yavaş dönüyor ama üçgene geçtiğinde normal çalışıyor.
Yıldız-üçgen sisteminde şimdiye kadar " yıldız çalışıyor, üçgene geçmiyor " problemini çok duymuştum ama yıldız çalışmayıp, üçgen çalışanı ilk defa duyuyorum. Sayın zeybek'in verdiği cevap en mantıklısı.
en doğru cevap sanırım konuyu açan arkadaşın sorunu bulup çözmesiyle anlaşılacak. fazla söze gerek yok bakmak la görmek arası fark, anlatmakla anlamak arasında olduğu gibi !!
merhaba . motorun konumunu 1 e aldıgım zaman motor kalkınmıyor ama kontakları cekıyor ,bı sure sonra ucgene gectıgı zaman calısıyor kontaklar degısıyor bu motorun sorunu nedır yıldızda neden calısmaz yardımlarınızı beklıyorum .
Sayın Arkadaşım biraz daha açıklayıcı olabilirsen daha detaylı bilgi alabilirsin ne olduda böyle oldu motoru yeni mi taktın. Yoksa normal çalışıyordu da bozuldumu? Benim önerimde 3kontaktöre bak çekiyormu çekiyorsa kontaklarını ve üstteki köprüyü kontrol etbir ucu çıkmış olabilir.