Bu noktada bir yanlış anlaşılmayı da düzeltmek lazım . Motor etiketleri incelendiğinde yıldız çalışma akımı üçgen çalışma akımından kök üç katı daha az gözüküyor. Fakat etiket iyice incelenirse bu durum yıldızda da üçgende de eşit sargı gerilimleri referans alınarak yazılmış . Halbuki yapılan yıldız üçgen yol verme uygulamasında yıldız gerilimi üçgen gerilimden kök üç katı daha az oluyor ( İlk önce yıldız bağlantı ile bir faz sargısına 220 V gelirken daha sonra üçgen bağlantıyla 380 V geliyor ) . Bu durumda yıldız akımının toplamda üçgen akımından toplam üç katı daha az olması sonucunu doğuruyor.
Gece bu mevzuyu düşünmekten başıma ağrılar girdi , sonra birden şimşek çaktı kafamda , çözdüm mevzuyu .