yıldız üçgen sorunu

evet tabiki kubilay arkadaşımızda biliyo softstarterin faydasını ama o güçteki softstarteri almaya herkesi ikna edemezsiniz dimi drenç meselesine gelince aşırı ısındıklarından ve problem çıkardıklarından zaten uygulanmayan bi metod bu başka bi çözüm düşünelim yani
 
Soft start maddiyatından dolayı uygun görülmemişse fahri beyin önerisi en makul olanı olarak gözüküyor. Termiğinizi üçgen kontaktörünüze bağlayın. Bu durumda Yıldızda motor korumasız olacaktır dezavantajı bu. Ayrıca termik akımınız düşük çünkü motorun nominal akımı 250 amper civarı.
Kısacası ilk başta uygun akımlı termık bağlayın sorun devam ederse termiğinizi üçgen kontaktorunuze bağlayın.
 
düzeltme ikonu aktif olmadığı için 2. mesajı eklemek zorunda kaldım yönetici arkadaşlar kusura bakmasın.

Kablo çapınızda olması gerekenden düşük. 95 mm2 olması lazım.
 
 
 
 
herhalde bazı arkadaşlar ilk mesajı okuyor gelişmeleri takip etmeden direkt mesaj yazıyo arkadaşımız saniyeyi neden uzun tuttuğunu açıkladı dahada saniye hakkında yorum yazılıyo arkadaşımız herkese tekrar tekrar aynı şeyimi anlatacak
 

yok yorumları okuyup yazıyorum
ve yaşadıgım arızaları sizlerle paylaşıyorum
 
 
motoru görmek lazım.Başka bir arıza da olabilir. nasıl ses çıkardığı çok önemli çalışırken
 