bence panoyu komple sök şemayı karşına al vekumanda devresini kur dene daha sonra güç devresini kur. kolay gelsin.arızayı bulmak yapmaktan daha zordur bazen.
kontaktör lerin bağlantı hatası görünüyor neden dersen yıldız üçgende bilirsin abim bir adet ana kontaktör m diyede tabir edilir ilk olarakta herzamanda devre olacak olan sonra ilk etapta bunla yıldız çeker belli zaman sonra yıldızın devreden çıkmasıyla üçgen girer bu iki kontaktörün hem elektriksel kilitlemeleri yapılır yani üçgenin enerjisi yıldızın kapalı kontağından yıldızın enerjisi üçgenin kapalı kontağından geçirilmek suretiyle yapılır kolay gelsin
Arkadaşım sen o devreyi sök yeniden yap.Büyük ihtimalle senin kontaktörlerin kontakları hurdalık olmuştur.En iyi devre ençok emniyetli devredir. Mekanik ve Elektrik kilitlemeden kaçınma.
Kardeş doğru anladıysam ilk seferde de yanlış çalışmış.İlk önce Mile yıldız beraber çekmeli.Sonra M hiç bırakmadan yıldız bırakıp üçgen çekmeli. Bence sen kontaktörlerin kontaklarını kontrol et. Muhtemelen yapıştı. Bir de kumanda devreni...
M kmontaktörü yıldızla beraber start verdiğinden de çeker sonra zanman rölesinde ayarladın kadar sonra yıldı devre dışı üçgen aktif olur muhtemelen yıdız ila üçgen aynı anda devreye gidiğiiçin Sigorta aytmış not m kontaktöre devreden stop harici çıkmaz