fahri bey teşekkurler ama bu benim soruma tam olarak cevap vermiyor.
örnegin R-200 A
S-300 A
T-350 A akım çekiyor işletme topraklamam da 3 ohm veye işletme topraklaması koptu faz nötr ve faz faz arası voltajı nasıl hesaplarım.
Faz-Nötr ve Faz-faz gerilimleri,arıza (kısadevre) durumu hariç işletme topraklama direncinden bağımsızdır arkadaşım.
Gerilimin ne kadar düştüğünü merak ediyorsan. Trafo köşkündeki gerilim değerini yazarsın, çektiğin akımı yazarsın,çektiğin gücü hesaplar yazarsın,mevcut kablo kesitlerini yazarsın bir tek hat şeması oluşturup gerilim düşümü hesabı yaparsın.
benim burda sordugum tartıştıgımız işletme topraklamasının gerilime akıma etkisi yıldız noktasının kayması. konuyu saptırma o soruyu sadece örnek olarak verdim.
benim sorum gerilim düşümü degili