Motora giden uçlar sökülüp otomasyon test edildi yıldan ve üçgen olarak çalışıyor bir sorun yok çoğu zaman 2 dk yıldız çalışmadan sonra üçgende de çalışıyor uzun saatler ondada bir sorun yok fakat bizim sorunumuz start ettiğimizde yıldan üçgene geçerken şalter atıyor. Bu sefer ne yaptıysak devreye alamadıkMotora giden kablo uçlarını işaretleyip motordan sökün. Söktükten sonra kumanda sistemini çalıştırın sorun var mı? Yoksa motora giden uçların bağlantısını kontrol ediniz. Faz çakışması olabilir. Motor sargı uçlarınıda tek tek bularak sıralamasının iyi yapılması gerekir. Seri lamba ile daha pratik bulursunuz. Motorun yanık veya kavrulmuş olmasıda olabilir, bunuda seri lamba ile bobinler arası ve bobinle motorun gövdesini ölçerek bulabilirsiniz.
Motor 23 kv şalter 63 A ve gecikmesi en sona ayarlı termik de 60 veya üstü bir değere en sona ayarlı normal çalışma akımı 40 amper ama yıldızda 100 u geçiyor Benim tahminim motor devrini alamıyor 4000 devre yakın. Fakat akim 50 ye dahi düşse geçiş olmuyor Sigorta atıyor. 40 a düşerse eğer geçiş oluyor |
İsmailcan yanılmıyorsam bu işte bir terslik var. 23 kw =23000 wat eder I=P/U ile yola çıkarsak 60 A tabi birde motorun cosQ var iyi hesaplamak gerek.
Şalter mi küçük geliyor diyorsunuz 1.5 senedir böyle çözüm bulamadık yardım aldık ama olmadı