Aynı sorun benim başımada geldi üçgen kontaktörünün nötr bağlantısı ekliimiş burası biraz oksitlemiş tam olarak iletmiyordu. motor boşta iken ve motor kablolarını sökdügümde sorun yoktu...
sendede aynı sorun olabilir üçgen kontaktörünün faz ve nötr uclarını ve kablolarını kontrol et belki aynı sorun vardır....
kolay gelsin
arkadaşlar aynı sorun bendede olmuştu motor yıldızda çallışırken sorun yok üçgene geçtiğinde hem M hem üçgen kontaktörü bırakıyor çok uğraştım ama sizinle paylaaşayım
benim motorum trafoya en az 1,5 km vardı ve mekan köyde olduğundan gidip gelmeye bıktım
en son gittiğimde kumanda fazına gerilim yükseltici taktım ve kontaktörleri Siemens yaptım sorun hal oldu
aklımda bir şey kaldı acaba kumnda fazına kondastör koysam mı??????????
bu tür arızanın başlıca sebebi gerilim düşümüdür motor yıldızdan üçgene geçince ani gerilim artması ile motorun akımının artması ve gerilimin ani düşmesi sonucu kontaktör tutma geriliminin altına düşmesi dir. yks001 ekatılıyorum