Yıldızdan ücgene gecerken sigorta attırıyor..

ben hala ustune basa basa soyluyorum yıldızdan ucgene gecer gecmez sıgorta atıyorsa zaman rolesının kapalı kontagından gecmıyordur yıldız kontaktorunun a1 ucu
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Abi bakın bu sistem 9 aydır haftada 1 kez kullanılıyor moeller sigorta 80 amper 25kw motor..yıldız koprusunu soktum kontaktorden..verdim startı yıldızda kalkmadı haliyle ucgene gecince yavasta olsa kalktı..sigorta atmadı
 
Kayıslı deil arkadaslar normal su pompası
 
KOnu cok uzadı, hala sonuc yok. Arkadaşım, sıe küpü gibisin. siz bu motorda, elektrık panosunda, tesısatda Bakım, değişiklik bır sey yaptınızmı.Haftada bir çalısan bu pompanın rulmanları sıkışıkmı. Pompa cısıknda vana varsa onu tamamaen kapatın, yol verın calısırsa sonra vanayı acın.
 
sayın ustam yıldız üçgen devresinde termik neden üçgen kontaktör çıkışına bağlanır
 
YIldız kontaktörünüz bırakmada gecikiyor olabilir.Normal zaman rölesi yerine yıldız üçgen rölesi kullanır ,yıldızdan üçgene geçişteki zamanı ayarlarsanız sorun çözülür zannedersem.Bazen artık mıknatısıyet ve yayların eskimesi nedeniyle bobinin enerjisi kesilse bile kısa bir sürede olsa geç bırakabiliyor.Ya yıldız kontaktörünü yada zaman rölesini yıldız /üçgen rölesi ile değiştirirseniz arıza hallolur.Ama bu söylediklerim bağlantıda hata yoksa geçerlidir.Kolay gelsin.
 