Yakıt seviye Sorunu

Katılım
15 Eyl 2008
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba Arkadaşlar.330 KVA Aksa Dizet jeneratörümüz var.Yakıt seviyesi düştüğünde rölenin devreye girmesi gerekiyor ancak devreye girmiyor. Elle röleyi devreye koyduğumuzda 3-4 sn sonra devreden çıkıyor. Yakıt dolduramıyoruz.Sorun neden kaynaklanıyor olabilir. Bilgi verirseniz çok sevinirim.Şimdiden teşekkür ederim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Yakıt deponuz şamandıralı sistem mi?arıza çok çeşitli olabilir bunları minimuma indirmek için arızayı daha detaylı anlatırsanız yardımcı olabiliriz tskler...
 
jenerator terazide olmayabilir başımıza geldi depo full gösterirken jenerator yük altında yakıtı az miktarda emerek bayılma yapıyordu hafif bir egim bizi yanılttı zor oldu arızayı çözmemiz ama sonunda halettik jeneratorun egimligi sizi yanılta bilir ona bakmanızı öneririm
 