Yangın İhbar sistemi Projelerinde LOOP hattı ile alakalı ( adresli sistemler )

Katılım
25 Nis 2018
Mesajlar
79
Puanları
1
Yaş
27
Slm. Adresli sistemlerde: Loop hattı: Yangın ihbar santralinden 2*2*0.8 J(st)H kablosu çıkıyor dedektörleri dolaşıp geri dönüp santrale giriyor.

Sorum şu şimdi kablonun en başındaki 2 rakamı yani 2 çift kablodan dolayı 1 çift kablo yedek demektir.

bazı ustalar diyorki loop hattı gibi tüm dedektörleri dolaşıp son dedektörden geri gelip kontrol paneline girip loop olarak yapmayalım. Bunun yerine o yedek 1 çift kabloyu kullanarak son dedektörden itibaren aynı boru içinden geri dönelim. Loop yapmakla aynısı deniyor. Böylece kablo kullanımı yarı yarıya düşer. Buarada böyle birşey var çoğu usta yapmış. Peki nasıl yapıldığını bilen varmı?
 
Son düzenleme:
...2 yedek iletken nereye bağlanacak anlaşılmıyor..
diğer kablolar bağlanıyor zaten..
 
...2 yedek iletken nereye bağlanacak anlaşılmıyor..
diğer kablolar bağlanıyor zaten..

O 2 yedek kablo aynı boru içinden yangın ihbar santraline girecek.
Normal şartlarda loop hattı kablo santralden cıkıyor en son dedektörden sonra aynı yolu geri dönerek kontrol paneline giriyor. Ama bunda yangın kablosu geri dönmüyor. Boru en son dedektörde bitiyor. Aynı boru içinde o kullanılmayan yedek 2 iletken kullanılıyormus. Bunu merak etmiştim nasıl oldugu?
 
...her dedektör içinde kullanılmayan iki adet damar
birbirine bağlanıyordur..
yani iki damarlı normal bir kablo gibi kullanıyorlar..geri dönüş için..
 
Kablo da iki yedek kablo kalıyorya o kabloları en son dedektörden bağlayarak tekrar santrale geri geliyorlar böylece kablo dan borudan kazanıyorlar
 
Kablo da iki yedek kablo kalıyorya o kabloları en son dedektörden bağlayarak tekrar santrale geri geliyorlar böylece kablo dan borudan kazanıyorlar
ARKADAŞLAR BİR SORUM OLACAKTI, BİZİM İŞ YERİNDE MAXLOGİC MARKA ML1211N MODELLİ AKILLI ADRESLİ YANGIN ALARM SANTRALİ MEVCUT. ELEKTRİKLER GELİP GİTTİKTEN SONRA SÜREKLİ KENDİSİ PANELDE BUZZER SESİ VERMEYE BAŞLADI BU SESİ SUSTURAMIYORUZ ADETA TUŞLARI KILITLENMIS ÇALIŞMIYOR RESETLEMEMIZE RAGMEN DUZELMEDI EKRANDADA CRC HATASI (35) YAZIYOR SERVİSLERE SORDUGUMUZDA KART ARIZASI VE PANELİN DEĞİŞMESI GEREKTIGINI SOYLUYORLAR KISACA SORUN KARTTAMIDIR TOPRAKLAMALARDA SIKINTI YOK. PANELİN DEĞİŞMESI GEREKIYORMU NASIL DUZELTILEBILIR. ?
 
En son dedektöre yedek olan iki kablo parelel baglanarak panele geri dönüyodur.Bu sayede çevrim tamamlanmış olur.
 
KISACA SORUN KARTTAMIDIR TOPRAKLAMALARDA SIKINTI YOK. PANELİN DEĞİŞMESI GEREKIYORMU NASIL DUZELTILEBILIR. ?
https://kriptoguvenlik.com/maxlogic-crc-hatasi-nedir/
Burada yazanlara göre CRC hatası, topraklama hatası diyor. Şöyle yazmış.

Yangın alarm santralinde herhangi bir kablo bağlı olmamak kaydıyla santralin üzerindeki 24V DC çıkışın + ve – uçlarını ölçü aleti ile ölçmelisiniz. Eğer gördüğünüz voltaj 12.5V ile 13.5V arasında değilse toprak hattında kaçak olduğu anlamına gelir.

Maxlogic yangın santraline sırasıyla loop hatları, siren hatları, network hattı ve röle çıkış hatları bağlanır. Her bağlama işlemi sonrasında multimetre ile toprak voltaj değerinin referans değerler arasında olup olmadığı kontrol edilmelidir

kontrolleri buna göre yapıp çözmeye çalışın.
 
Bu işler den pek anlamam ama toprak hatası tesisteki toprak tan kaynaklanmıyor olabilir yangın sensörlerine çekilen kablo sıyrılmış tavaya veya bina demirlerine kısa devre yapıyorsa da toprak hatası verebilir @AD_EM ustanın dediği gibi hatların voltajını ölçün kabloları tek tek sökerek voltajı kontrol edin eğer söktüğünüz kablo dan sonra kartta voltaj yükseliyor taktığınızda düşüyorsa o hatta kısa devre yapıyor demektir
 
Panel Ekran bilgilerinde yazılı olması gerekmekte ekran görüntüsü paylaşırsanız baklır Panelin akülerinizi kontrol etmenizi önere bilirim. Aynı şekilde panelinizin bağlı 220v ile çalışan dedektörlerinizi kontrol etmenizde bağlı çözüm önerisidir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…