Kontak izleme modulu; adresli sistem panellerde harici sistemlerin kontak durumlarini izlemek icin kullanilir. Orn. Katlarda bulunan vanalarin acik kapali durumu ve ya damperlerin acik kapali durumu gibi ,olmasi gereken durumun tersi bir durum oldugunda panele senaryoya gore uyari duser acik olmasi gereken vana kapandi gibi
Role kontrol modulu;yangin durumunda kumanda etmek istedigimiz cihazlarin kontrolu icin kullanilir.yangin durumunda asansoerlere komut verilip zemin katta kapilar acik bekle demek gibi ya da yangin durumunda dogalgazi kesmek,bina elektrigini kesmek gibi yangin durumuna gore baska cihazlari kontrol etmek icin kullanilir.
Kisa devre izalator modulu; loop hattinda kisa devre olmasi durumunda hattin tamaminin pasif olmasini engeller, kisa devre olan yerde 2 modul arasi hatti keser ,kisa devre olan.mahal disinda loop hatti normal calismasina devam eder. Tabi.panele loop acik hatasi ve kayip cihaz hatalari duser.hat arizasini cozmeyi kolaylatirir.
Siren kontrol modulu; senaryo uygulamalarinda kullanilir siren hatlarinin cok olmasi durumunda panelin gucinunbyetmemmesi gibi durumlarda kullanilir.orn. her kat icin ayri moduller kullanilarak yangin durumunda sadece alarm gelen katin sirenlerinin aktif olmasi saglanabilir.
Bolge denetim modulu; adresli bir sistemde belirli bir bolgenin konvalsiyonel dedektor ve alarm butonlari ile adresli sistem uzerinden izlenmesini saglar.alarm bolgesel olarak gelir.
Umarim faydali olur.
Sent from my LG-D802 using
KontrolKalemi Forumu mobile app