yangın algılama sistemleri


topraklamadan kaynaklanan hata benimde başıma geldi aynı olay
 
arkadaşlar merhaba fire class 200/sl yangın paneli kurulumu yapan oldumu
 

Merhaba samra arkadasim
Bunlara mutlaka mudehale kapaginin acilmasi lazi.Bunlari bastan dusunmek gerekirdi fakat ileridede burda sorun olursa bunlari gidermek icin mudehale kapagi sart.
Mudehale kapagi olmadan anlamak icin ise (panelinde boyle bir ozellik varmidir bilmem)
sensorlerin durumlarini gosteren analog degerlerin olmasi lazim buradan bunlari bulabilirsin veya panele bir loopa en fazla kac dedektor giriliyorsa onlari gir panel sana goremedigi dedektorleri verecektir.
Bu yolla bu sorunu halledebilirsin.
 
Topraklama icin hangi looptan geliyorsa izalator tabanlar arasini acip olcum yapmak gerekir. Bu sekilde kaynaklandigi araligi bulup bu araliktaki butun dedektorleri tek tek incelemek gerekir.
 
Arkadaslar bir toprak arzası yaklasık 12.... 25 dakika arası gıdım gelıyor loop 60 dedektör var tamamını ızole edildi ama hala devam edıyor ana toprak 0.75 loop uzunluğu 200 metre
 