Yangın algılama tesisatı kablosu fe180

cctv16

Üye
Katılım
1 Eyl 2012
Mesajlar
259
Puanları
6
Tüm yangın algılama kabloları fe180 özellikte midir, aradım bulamadim, emin olmak istiyorum.
 


MADDE 83 - (1) Bir yangın sırasında çalışır durumda kalması gereken;
a) Yangın kontrol panellerinden, sesli ve ışıklı uyarı cihazlarına, sesli tahliye sistemi amplifikatör ve hoparlörlerine ve acil durum kontrol cihazlarına giden sinyal ve besleme kablolarının,
b) İtfaiye ve yangın mücadele ekiplerine haber vermek için kullanılan kabloların bina içerisinde kalan kısımlarının,
c) Ana yangın kontrol paneli ile tali yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellerin birbirleri arasındaki haberleşme ve besleme kablolarının,
ç) Bütün yangın kontrol panellerine ve tekrarlayıcı panellere enerji sağlayan besleme kablolarının, yangına karşı en az 60 dakika dayanabilecek özellikte olması şarttır.

Bu maddeleri ve yukarıdaki tabloyu birlikte değerlendirdiğimizde, çevrim içerisinde siren yoksa, kablonun FE180 olması gerekmiyor.
 
Son düzenleme:
Demek istediğim 2x2x0.8+0.8mm2 JH(st)H kodu fe180 özelliği içeriyor mu, yoksa fe180'i ayrıca belirtmek mi gerekiyor.
 