merhaba yangın hidrofor panosunda şalter girişinden fazlar arası gerilimi ölçtüğümüde 1 .faz 70 volt 2.faz 150 volt 3.faz 220 volt ölçülmüştür.
pano odasından hidrofor odasını besleyen şalterden ölçtüğümüzde değerler 380 volt tüm fazlar arası normal

ACİL YARDIM EDEBİLİR MİSİNİZ SEBEBİ NEDİR
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
merhaba yangın hidrofor panosunda şalter girişinden fazlar arası gerilimi ölçtüğümüde 1 .faz 70 volt 2.faz 150 volt 3.faz 220 volt ölçülmüştür.
pano odasından hidrofor odasını besleyen şalterden ölçtüğümüzde değerler 380 volt tüm fazlar arası normal

ACİL YARDIM EDEBİLİR MİSİNİZ SEBEBİ NEDİR

pano odasından hidrofor odasını besleyen şalterden ölçtüğümüzde değerler.
Faz faz arası :
L1 - L2 = ?
L1 - L3 = ?
L2 - L3 = ?
Faz Nötr arası
L1 - N = ?
L2 - N = ?
L3 - N = ?
****************************************
yangın hidrofor panosunda şalter girişinden fazlar arası gerilimi ölçtüğümüde
Faz faz arası :
L1 - L2 = ?
L1 - L3 = ?
L2 - L3 = ?
Faz Nötr arası
L1 - N = ?
L2 - N = ?
L3 - N = ?
 