Yangın pompaları hakkında bilmeniz gereken ince detaylar

fatihtunaa

Üye
Katılım
31 Mar 2017
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
37
Yangın pompaları anma basıncı ile anılır.
Bir pompa kapalı vanaya karşı anma basıncının %140 dam fazla basamaz.
%150 debi de anma basıncının %65 az basamaz der; Türkiye'deki yangın yönetmeliği ve nfpa20.
Nfpa20 de yedekleme kavramı yoktur. Türkiye'de %100 yedekleme olmak zorunludur. Yönetmelik öyle ister. Onun için yangın pompaları ikişer adet olarak karşımıza çıkar.
*emme uzunluğu pompa flanşına kadar olmak üzere 10*D uzunluğunda düz olmak zorundadır.
*basmada zorunluluk yoktur.
*relief valf olmak zorundadır. Genelde üreticiler pompa basma kısmına kör tapa takarlar sökmeniz ve montajını yapmanız gerekir.
*pompanın üzerinde kör tapa vardır. Oraya hava atma ventili takmanız gereklidir.
*pompaların emişinde yükselen milli vanalar olması zorunludur.
*chech valften sonra flow metre hattı yapmanız gereklidir. Her iki pompayı birleştirip depoya dönmeniz ve hatta iki adet vana ve ortasına flow metreyi koymanız gereklidir. 5*D-2*D standartlarında
*chech valften sonra, basma vanasından önce maşon kaynatıp yarım parmak (paslanmaz yada bakırdan) panolara hat götürmeniz gerekli ayrı ayrı her hatta 2 adet check valf olmalı ve ters montajı yapılmalı orfisi 2,4-3 mm ile delinmelidir.
*2 elektrikli pompa seçimi yapılırken mesafe önemlidir. Kablo maliyeti mesafe uzunluğundan dizelin fiyatını kat kat geçmektedir. Dikkat edilmelidir.
*Dizel pompa ceket suyu soğutma hatları drenaja götürülmeli görünür olmalıdır.
*Dizel pompalarda main relief valf kullanılmalı check valften önce, eğer iki dizel pompanız varsa main relief valfler ayrı ayrı depoya götürülmelidir.
*egzoz hesabı için www.clarke.com kullanılmalı boru çapı bulunmalıdır.
*Yakıt tankı beslemeleri her dizel için ayrı çekilmeli ve her pompa için yakıt tankı ayrı olmalıdır. (1hp=1galon tank seçimi yapılmaktadır UL onaylıdır)



(Devamı gelecek)

Sağlıcakla kalın.
 
Son düzenleme:
Elektrik kesintisine karşı tedbir yokmu ? Dizel pompada olma zorunluluğu varmı?
 
Son düzenleme:
birsoruda ben sorayım. yüklenici firmanın uygulamışolduğu pompanın uygun olup olmadığına nasıl karar vereceğiz? bende 1 jokey 1 elektrikli 1 de dizel var, fakat teklifte elektrikliye 120 kw yazmışlar fiziki 90 kw var. imalatcı farketmeyeceğine dair taahhütname verdi fakat kafamız karıştı . sizin fikriniz nedir ? saygılar...
 
Bence,kurulumunuz normal.Pompa debi ve basınç değerleri ihtiyacınıza ( isteğinize ) uygun ise,mesele yok
demektir.
 
@sami bey, ul fm onaylı nfpa20 standartlarında iki elektrikli pompa kullanmanız halinde,transfer swich kullanmak zorundasınız. Jeneratör beslemesi, jeneratörün ön girişinden alınmasından dolayı elektriksel durumlar sizi etkilememiş olmaktadır.
Dizel zorunluluğu, bulunmamakta proje ve danışman firmalar ile iletişime geçmekte fayda var.
 
Son düzenleme:
@vecivicivokke imalatçının pompanın debi ve basınç aralığında %100ve %150 testlerde istemiş olduğu tork değerlerini 90kw ile çözdüğünü görüyoruz. (Ul-Fm onaylı pompalarda torkmetre kullanılması zorunludur) Pompa imalatçısının Teklifteki GPM ve PSI aralığı sahada mevcut ise pek sorun teşkil etmiyor.
(Size teklif verdikten kısa bir süre sonrasında arge çalışmasından çıkan pompa tarafınıza ulaşmışta olabilir)
Not=Pompalarda verim kavramı vardır. Pompanın anma basıncı ile shutoff basınç aralığı ne kadar az ise pompa o kadar verimlidir.


Sent from my iPhone using KontrolKalemi Forumu mobile app
 
@vecivicivokke imalatçının pompanın debi ve basınç aralığında %100ve %150 testlerde istemiş olduğu tork değerlerini 90kw ile çözdüğünü görüyoruz. (Ul-Fm onaylı pompalarda torkmetre kullanılması zorunludur) Pompa imalatçısının Teklifteki GPM ve PSI aralığı sahada mevcut ise pek sorun teşkil etmiyor.
(Size teklif verdikten kısa bir süre sonrasında arge çalışmasından çıkan pompa tarafınıza ulaşmışta olabilir)
Not=Pompalarda verim kavramı vardır. Pompanın anma basıncı ile shutoff basınç aralığı ne kadar az ise pompa o kadar verimlidir.


Sent from my iPhone using KontrolKalemi Forumu mobile app

pompa kısmındaki gpm ve psı teklifteki gibi fakat kw farkı aklımızı karıştırmıştı. teşekkürler bilgiler için
 
@sami bey, ul fm onaylı nfpa20 standartlarında iki elektrikli pompa kullanmanız halinde,transfer swich kullanmak zorundasınız. Jeneratör beslemesi, jeneratörün ön girişinden alınmasından dolayı elektriksel durumlar sizi etkilememiş olmaktadır.
Dizel zorunluluğu, bulunmamakta yangın sınıfına göre hareket edilmesinde fayda var.


Sent from my iPhone using KontrolKalemi Forumu mobile app


Elektrik kesintisi halinde ve Jeneratör yoksa ?
 
Son düzenleme:
@sami bey, ul fm onaylı nfpa20 standartlarında iki elektrikli pompa kullanmanız halinde,transfer swich kullanmak zorundasınız. Jeneratör beslemesi, jeneratörün ön girişinden alınmasından dolayı elektriksel durumlar sizi etkilememiş olmaktadır.
Dizel zorunluluğu, bulunmamakta yangın sınıfına göre hareket edilmesinde fayda var.


Sent from my iPhone using KontrolKalemi Forumu mobile app
Dizel zorunluluğu bulunmamakta derken ne demek istediniz anlamadım.TS EN 12845+A2 standartları gereği;
Yangın anında şehir şebekesinin yetkililerce kesilmesi veya şebekenin devre dışı kalması durumu göz
önüne alınarak elektrikli pompanın yanına paralel olarak dizel pompa konması TS EN 12845 tarafından
öngörülmektedir. Bu durumda dizel pompanın elektrikli pompa kapasitesinde olması şart olup,elektrikli pompanın devre dışı kalması halinde dizel pompa basıncın düşmesi ile derhal devreye girmesi planlanmıştır.Zaten MAS Grup,Standart pompa,Etna gibi üreticilerin pompa grupları daima dizel pompa bulundurur.
Yangın sıfıflarına göre seçimden kastınız nedir bunuda açıklarmısınız?Ben Yangın söndürme tüplerinin seçimlerinde bu sınıfların önemi olduğunu biliyordum.Burada pompadan bahsedince bunun içinde olduğunumu ima ettiniz orayı anlamadım.Mesela B sınıfı yangında dizel pompa kullanmak zorunlu iken E sınıfında zorunlu mu değil.
Birde ilk mesajınızda relief valf takmak zorunludur demişsiniz.Sistem basıncı 12 bar (uygulamalarda 10 bar olarak kabul ediliyor genelde) altında olması halinde zorunluluk yoktur diye biliyorum.Bu konuda da bilgi verirmisiniz.Teşekkürler
 
Elektrik kesintisi halinde ve Jeneratör olmazsa ?

Sami bey,

Jeneratörünüz yoksa iki elektrikli yangın pompası tercih etmeniz doğru olmayacaktır.

Bahsettiğiniz durumlarla karşılaşılmaması için bir elek. Bir dizel yada iki dizel kullanılabilir.

Ortada maliyet kavramı söz konusu onun için proje ve yatırımcı ile görüşülmeli.
Danışman firmalardan, brifing alınmalıdır.