Yangın Pompası Transfer Panosu

Katılım
24 Eki 2012
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
42
Sorum yangın pompası transfer panosu için 4 kutuplu mu yoksa 3 kutuplu mu otomatik transfer şalteri kullanmalıyım ? Aslında ikisini de kullandığımda yangın pompasını çalıştırabilirim fakat hangi şalter ile sistem daha güvenli çalıştırırım karar veremedim .
 
Elbetde 4 kutuplu daha emnıyetlı olur.
 
Sayın Zeybek , yangın pompası için nötr ihtiyaç yok diye biliyorum . Cevabınızı biraz geniş şekilde verebilir misiniz ?
 
Hç bir pompa/motor için nötre ıhtıyac yok tabii, kumanda devresı ıcınde 380/(ıkı faz) 220 veya 24 volt trafo kullanrak sistem çalışır.Motora nötr değil, topraklama baglıyacaksınız .
Bazılarının yaptığı gibi, motor gövdesıne, nötr baglamadıkdan sonra sorun olmaz tabii.
 
Sayın Zeybek motor için eş potansiyel baradan ayrı topraklama hattı çekip pompaya bağlarsam . 4 kutuplu kullanmadan emniyetli bir sistem yapmış olur muyum ? Ayrıca 4 kutuplu otomatik transfer şalteri 3 kutupludan nasıl daha emniyetli iyi anlayabilmem için bir örnek verebilirmisiniz ? Teşekkür ederim.
 

motorda herhangi problem olduğunda şalteriniz attı bir faz motorun şasesine kaçak verdi kabul edersek şalterden toprak hattıda kesilmiş olacak ...toprak emniyeti kayıp olacak sanırım
 

​
Hayatınızda hiç uygulama yapmadınız mı? Asıl pompa da yedek pompa da jokey pompada bir bara sisteminden bağlanır. Beslemelerde transfer şalterlerinin kaynak tarafından gelir.
 
Sizin söylediğinize göre 4 kutuplu transfer şalterine ihtiyaç yok . Yanlış anladıysam düzeltin lütfen . Ama en son karşılaştığım projede özellikle 4 kutuplu transfer şalteri istiyorlar . 4 kutuplu otomatik transfer şalteri 3 kutuplu'dan nasıl daha emniyetli iyi anlayabilmem için bir örnek verebilir misiniz ?
 