Teşekkürler, bu yazılanlar hem acil aydınlatma hem de yönlendirme armatürleri için de geçerli değil mi, saygılarımla.
 
evet
Acil durum yönlendirmesi
MADDE 73-
(2) Yönlendirme işaretlerinin aydınlatması 72 nci maddede belirtilen özelliklere sahip acil aydınlatma üniteleri ile dışarıdan aydınlatma suretiyle yapılır veya bu aydınlatmada, aynı özelliklere ve içeriden aydınlatılan işaretlere sahip acil durum yönlendirme üniteleri kullanılır.
 
Teşekkürler, yani yönlendirme armatüründe kit olmasa bile yakında aydınlatma kitine sahip bir armatürle de yönlendirmeye aydınlatma sağlayabiliriz.
 
yönlendirme armatürleri zaten kendiliğinden kit'lidir.
 
acil aydınlatma için kesin olarak ayrı bir linye gerekiyor değil mi, normal aydınlatma ile çalıştırma imkanımız yok anladığım kadarıyla.
 
acil aydınlatma için kesin olarak ayrı bir linye gerekiyor değil mi, normal aydınlatma ile çalıştırma imkanımız yok anladığım kadarıyla.

İllaki aksi taktirde anahtarla kitin şarjını da kesmiş olursunuz. Nasrettin hoca misali oturduğunuz dalı kesmiş olursunuz
 
projelerde acil aydınlatma kiti için Aleve dayanıklı N2XH FE 180 0,60/1 kV kablo 2 x 1,5re kablo kullanıyor. aydınlatma kiti şarjlı elektrik kesilince bataryadan besleniyor. Niçin fe 180 aleve dayanıklı kablo kullanılıyor. Anladığım kadarıyla şarj olduğundan kablo yansa bile aydınlatma işlemi devam eder ?
 