Bir mağaza da 25 kw lık bir havalamdırma cihazı takıldı bu cihazın yanlış anlamadan dolayı 5x16 yerine 5x4 kablo çekildi panodan mesafesi 55 metre ve mağaza açılmak üzere olduğu için geri kablonun sökülüp değişmesi çok çok sancılı bir durum acabaaaa kabloyu değişmeden pano nun bulunduğu yerden bir trafo voltajı yükseltip cihazın olduğu yerden başka bir trafo ile düşürüp cihaz bağlansa sağlıklı bir şekilde sorunsuz çalışırmı abilerime soru
 

Yüzde 3 gerilim düşümü için kesit 7,21 çıkıyor. Bu nedenle en mantıklı olan ikinci bir 5x4 kablo çekersen sorun kalmaz.

Kesitin uygun değerden aşağıda olması hem ısınma sorunu meydana getirir. Hem de elektriksel tüketim artar.
 
Yukarıdaki arkadaşın da dediği gibi motorun çektiği akım 48 A 4 mm2 kablonun taşıdığı akım 34A 2. bir 4 mm2 kablo çekerseniz 4x4 sorununuz hallolur.
 
Yanlışı yanlışla kapatmak yanlışların en büyüğüdür.

Sağlıcakla Kalın .
 
Çift kablo ile besleme yapılması durumunda herhangi bir yanlışlık yoktur. Pratikte de sıklıkla kullanılır.

Kullanılır kullanılmaz sorun orada degil.

Yapılan iş kendime değil diyor
Bu konu bile açılmaması gerekir.
Doğru kablo ne ise o takılmalıdır