:-\ 35kw gücündeki bir motordan 100 m ilerdeki bir yürüyen merdivene çapı kaç milimetre kare olan kablo çekilmeli?ben şöle hesapladım

s=(100*35000*100)/(56*380*380*3)
s=14.42 mm 2
16 lık seçmeliyiz diye düşündüm.. doğrumudur?
 
16 lı kesit kullanırsanız eğer akım yönünden kontrol ettiğimizde risk taşıyor. bana kalsa 35 lik kesit kullan derim. 35 li kesitte gerilim düşümünde 1.24 çıkıyor. fakat kabloyu daha sonra başka ilave yükler kullanmıyacaksan 35 li kesit kullanırsın yok eğer ilave yük kullanılabilirse o zaman 3x50+25 nyy kullanırsın.
 