bir kapıya kapı kontağı yerleştireceğiz.kapı açıldıktan 1 dakıka sonrasında siren devreye girmesi gerek konuyla ilgili devre şeması önerebilirmsiniz zaman rölesi ,harici bir röle ve siren kullanarak
kapı açık kaldığı sürede çalışacak süre tamamlanmadan kapı kapatılırsa başlangıç konumuna dönecek
Kapıya bağladığınız siwicin normalde kapalı kontağı üzerinden zaman rölesinin bobinini enerjilendiriniz,
zaman rölesinin normalde açık (gecikmeli kapanan) kontağı üzerinden de sirene enerji veriniz.
Zaman rölesini 1 dakikalık süreye ayarlayınız.
Bitti.
@cankara kapi açıldıktan sonra dk ve süre istiyorsan zaman rölesi kullanman lazim. ama kapi açilir açılmaz benin alarmım ve sirenim çalışsin kapi kapatildiği zaman dursun diyorsan bir adet enversor röle ile basit bir devre kurar ve işini yaparsin.
bayroo arkadaşım kapı kontağında açık kapalı kontak yok buton muş gibi düşün.bahsettiğin şekli denedim kapı kapalıyken de siren çalıyor.sanıyorum şema çizerek üstünden konuşmak lazım.
reaksiyon arkadaşım bahsettiğin şekilde istense kolay olacaktı ama öyle değil.kapı açılınca 1 dk sayacak sonrasındada siren çalacak.kapı kapanıncada hepsi resetlenmiş olacak.
zaman rölesi ,harici bir röle ve siren kullanarak bu devreyi yapmam gerek yardımcı olabılecek arkadaşlar a teşekkür ederim..
Kapıdaki siwiç açık kontak, yani buton gibi, kapı açıkken uçlar açık, kapı kapalıyken uçlar kapalı ise, ek olarak röle kullanarak sorun çözülür ancak kapı kapalı olduğu sürece röle enerjili olarak bekler.
Sizin kapıdaki siwiç kapı açıkken kapalı kontak çıkışı verse röle enerji altında kalmayacaktı.
Mevcut malzemelerle devre şeması: