Dün bir iş merkezinde ilk kompanze denememi yaptım otamasyon temelli oldugum için kurulumda zorlanmadım ayar kısımlarının bir bolümunde entesten destek aldım Rölem (rgr 3 12cs) ve kapasitorlerim çalısıyor. Ancak bu işin ceza ve cezaya kalma konusunda tahminlerım dısında bir bilgim yok Ben her hangi bir cap yada induktif deger girmedim guç katsayılarını 1 yaklasık tutmak cezaya kalmamak icin yeterli olurmu ve bir fazın katsayısı gosterilirken - işareti cıkıyor ör.-995 gibı bu bir sorunmudur şimdiden tesekurler
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
-995 bir miktar kapasitif olduğunu gösteriyor ancak sorun değil, günlük yada haftalık sayaç değerleri esas performansı gösterecektir. Endüktif Eri (5.8.0) Kapasitif Krc (8.8.0) ve aktif T (1.8.0) değerlerini günlük alıp endüktif farkın aktif farka oranı %20 ve kapasitif farkın aktif farka oranı %15 i geçmiyorsa (%10 ların altında olması daha garanti) sorun yok demektir.
Elektrik Sayaç değerlerini birer gün yada hangi aralıkta alırsanız bu iki tarih arasındaki Eri değişimi =Er2-Er1, Krc değişimi=Krc2-Krc1, ve aktif tüketim değişimi T= T2-T1 olup %Eri=100*Eri değişimi/ T, %Krc=100*Krc değişimi/ T olup Eri değişimi aylık bazda %20 den az olmalı, Krc de %15 den az olmalı.
benim butun zamanim seyahatla geciyor aylik periyoduk bakim yapmak zorunda oldugum entegre tesisler var kompanzeyi takip edebilecek bir imkanim yok gerekli alt yapimda yok bu isi yapma nedenim biraz hatir gonul oldu yok sa alanim disindaki isleri kesinlikle ustasina bi¤
duzenli olarak takip yapamicam yarin kisa bir zaman ayirip panoyla ilgilenecem cezaya kalmamasi icin pratik onerileriniz varmi ugrastirdigim icin kusra bakma