arkadaşlar çalışma gerilimi 110V DC olan bir motor kontrol paneli işim var, buradan 3kw gücünde iki motor besleyeceğim,

- tek hattına bakıldığında 2 kontaktör kullanılarak bir direnç devreye sokulup çıkartılarak yolveriliyor bu işin aslı nedir.

- Kullanacağım motor koruma şalterleri ve wotomatlarınve kontaktörlerin seçimini nasıl yapmalıyım, biliyorsunuz standartlarda nominal gerilim 400vac 50/60hz

- Panonun girişinde akımı ve gerilimi ölçmeliyim burada kullanacağım ampermetre, voltmetre ,a.trafosu nasıl olmalı

yardımınızı bekliyorum, şimdiden teşekkürler
 
kontaktör devresine ait şemayı gösterebilirmisiniz ?
 
bilgisi olan varsa bekliyorum arkadaşlar, sorum günceldir
 
Elktronik olmayan şalter ve termiklerin ,DC devrelerde kullanımı için,"federal" sitesindeki bağlantı şeklinden isti-
fade edebilirsiniz.Oradaki şemadan da görüleceği üzere,DC de kullanım için ( 250 v DC ye kadar ),kontakların
seri bağlanması gerekiyor.
-Dirence paralel bağlı olan kontaktör kapatılmaz ise,motor yavaş,kapatılması halinde,motor hızlı döner.O direnç
motorun devir sayısını ayarlamak üzere konulmuştur.
-DC devrelerde,akım ölçümü,devreye seri bağlanan miliohm mertebesinde bir direnç üzerinde düşen gerilimin,
akıma çevrilmesi ile ölçülür.Bunun için,100 amp/1 volt ( mesela ) etalon bir direnç konarak,bu direncin 2 ucuna
bağlanan 1 volt/100 amp. gibi kalibre edilmiş bir voltmetre ile akım okunur.
-Voltmetre olarak,150 v DC bir voltmetre seçebilirsiniz.
Şemanızdaki,termik,şalter,kontaktörler 2 kutuplu olarak gösterilmiş.Bağlantısını,söylediğim sitedeki bağlantı şek-
linde yapmalısınız.Akım değerleri,şemanızdaki değerler olur.
 