Yaskawa v1000 modbus rs485

drax09

Üye
Katılım
6 Şub 2017
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
32
yaskawa v1000 ile weintek mt6070ie hmı modbus rs485 üzerinden haberleştiriyorum tüm değerler normal fakat u1-03 çıkış akım izleme değeri hmı ekrana farklı yansıtıyor bunun nedeni ne olabilir şimdiden teşekkür ederim
 
1. Ekranda gördüğünüz değerin modbus adresi nedir?
2. U1-03'ün invertördeki değeri kaç, ekranda gördüğünüz değer kaç?

Bu soruları yanıtlarsanız fikir yürütmeye çalışayım.
 
sorun çözülmüştür u1-03 karşılığı değilde fb hex yazınca düzeldi ilginiz için teşekkür ederim
 