ups ler yüksek frekansla dc gerilimi sinüs ac gerilime dönüştürürler. bu çalışma sırasında yüksek miktarda manyetik alan çıkma ihtimali var. usp bağlantı standardı 1,5 metre mesafede az manyetik alanda bozulur monütörünüzü vga kablosuyla bağlıyorsanız oda bozulur. vga anolog 1v p-p gerilimle çalışır.vga kabloları ups hattından uzaklaştırmaya çalış ve bağlantıların iyi olup olmadığını kontrol et.Birde başıma gelen bi olayı anlatayım. Pres makinasında laptop ile PLC arasında rs232 ile bağlantı kurmaya çalışırken laptop mavi ekran arızası veriyodu. ilk başta işin acil olmasından sinir stresten dolayı sebebi göremedim. Ağrıza sebebi presin ana besleme kablosunu yerde durmasındiye panonun saç kapağı üzerinden geçirmiştim rs232 kablosunuda aynı şekilde 4-5 parmak yakınına geçirdim. Kabloları yanyana görünce hemen güç kablosunu yere attım, laptop normal şekilde bağlantı kurmaya devam etti, benimde canlı bir tecrübem oldu. Pres 11kw invertör kontrollüydü ve start butonuna basılıncada arızaya geçiyodu.