Yazılan STL kod neden LAD çevrilmiyor?

kafilem

Üye
Katılım
6 Kas 2008
Mesajlar
4
Puanları
1
Plc programlama ve otomasyon 1 süleyman Arslan'ın kitabında bir uygulamadaki program Stl ile yazıyor ancak LAD görünümüne geçtiğimde YİNE STL kodlar gözüküyor Lad kendim yazmaya çalıştım ondada başaramadım acaba uygulama yanlış olabilir mi?

A I 124.2
S M 2.1
O I 124.1
O
A Q 124.2
A Q 124.3
R M 2.1

A I 124.4
S M 2.2
O I 124.3
O
A Q 124.1
A Q 124.3
R M 2.2

A I 124.6
S M 2.3
O I 124.5
O
A Q 124.1
A Q 124.2
O Q 124.4
R M 2.3

A I 125.0
S M 2.4
O I 124.7
O Q 124.3
R M 2.4

A M 2.1
= Q 124.1
A M 2.2
= Q 124.2
A M 2.3
= Q 124.3
A M 2.4
= Q 124.4
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Stl yazılmış olan kısımlar tümleşik olduğu ( yani sayfada 2 adet bloktan fazlası var ise) için çevirme yapamaz. her çıkışı farklı bloklarda yazar isen stl den LAD dönuş yapabilirsin.

A M 2.1
= Q 124.1
yukardaki satırları STL olarak FB10 olarak yazıp
altındaki satırı A M 2.2
= Q124.2 olarak FB11 olarak yazarsan LAD dönüşünü gerçekleştirebilirsin.

Kolay gelsin
 