Kompanzasyonda kullanılacak rölenin min. çalışma akımı,kompanzasyonun en önemli noktalarından biridir.Zaman zaman sorunlu çalışan,sürekli sorun olan tesislerdeki en önemli sorun bundan kaynaklanıyor olabilir.Tesisin gündüz normal çalıştığı halde gece bozulduğunu,hafta içi normal çalışır
iken hafta sonu değerlerin bozulduğunu söyleyenlerin de esas sorunu bu olabilir.
Piyasadaki Entes ve Kael rölelerin min çalışma akımı 50 mA,Merlin-Gerin NR serilerinin 120 mA,Varlojik
serilerinin 180 mA,Prophinin 10 mA vs.dir.Bu,şu demektir ;Farzedelim
akım trafosu 1000/5 olsun.Bu du-
rumda çevirme oranı 200 dür.Bu durumda,50 mA le çalışan röleler 50x200=10000 mA = 10 Amper geç-
mesi halinde kompanzasyonu başlatır iken,Varlojik röle 180x200=36000mA = 36 Amperde kompanzas-
yonu ancak başlatabilecek demektir.Akım trafolarının mübalağalı seçildiği veya düşük yükle çalışan tesislerde,kompanzasyonun sapıtmasının ana nedeni budur.Gepa rölenin eski versiyonlarında min. ça-
lışma akımı yanılmıyorsam 180 mA idi.Eğer yeni rölede aynı ise,bana göre maalesef bu konu nedeniyle
sorun yaratabilir.Soruyu,o duruma dikkat etmek için sormuştum.Bu önemli konuyu bu vesile ile açıklama
fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.