Arkadaşlar herkese iyi günler dilerim öncelikle. Bir tesisimiz var 630 kva köşk koyacağız. Köşkümüzün içinde 2 yük ayırıcısı 1 sigortaalı yük ayırıcısı trafo ve ag panosu var. ölçü hücresi olması zorunlu mudur acaba ? koymasak tedaş tarafından sıkıntı yaratır mı
 
Ölçü hücresi olması gerekiyor. Yinede proje öncesi dağıtım şirketi görüşü alınıp, AG den ölçüm yapılmasını kabul ediyorlar ise ; proje bu şekilde yaptırılmalıdır. Gerçi bu detay enerji müsaade belgesinde belirtilmiş olmalıdır. Neticede onaylı projede neyse o , farklı bir şey olmaz
 
öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Enerji müsadesinde direk ve kablo yazılmış fakat kabin ile ilgili bilgi verilmemiş. Teşekürler.
 
630kVA trafoya kadar AG abone alınabilir herşeyden önce proje onayi alınmalıdır. Proje onayi olmadan malzeme alınmamalı.
 
630kVA trafoya kadar AG abone alınabilir herşeyden önce proje onayi alınmalıdır. Proje onayi olmadan malzeme alınmamalı.
Cevabınız için teşekkür ederim. Proje onayımız var. Müsade kısmında ise bize işte şuraya bir direk dikin pradan yeraltından alın denilmiş fakat kabin içi ile ilgili bilgi verilmemiş
 
Cevabınız için teşekkür ederim. Proje onayımız var. Müsade kısmında ise bize işte şuraya bir direk dikin pradan yeraltından alın denilmiş fakat kabin içi ile ilgili bilgi verilmemiş
Trafo direği varsa kabin olmaz kabin varsa Trafo direği olmaz.
Köşk, hücreler tek hat şeması olmadan proje olmaz.
 
Bu durumda, kabul işlemini yapacak olan dağıtım şirketinin müşteriler müdürlüğü yetkililerinin görüşünü almanız gerekmektedir. Bu tamamen onların uktesindedir .
O nedenle bizler buradan ne desek boş.
 
Dağıtım şirketinin kabul heyeti projede ne varsa birebir onu ister asla inisiyatif kullanmazlar.
Bizzat işin içinde olan birisi olarak yazıyorum.
O yüzden söylediklerim boş değil dikkate alın !
 