diyelim ki yeni bir binamız veya sanayi tesisimiz kuruldu. k faktörünü hesaplamak istiyoruz ulaşmak istediğimiz cos fi 0.95 olarak belli... peki ilk değer olarak kaç almamız gerekiyor? yükleri tek tek bilmediğimizi kabul edelim başlangıç cos fi kaç almalıyız ve neden? saygılar
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
diyelim ki yeni bir binamız veya sanayi tesisimiz kuruldu. k faktörünü hesaplamak istiyoruz ulaşmak istediğimiz cos fi 0.95 olarak belli... peki ilk değer olarak kaç almamız gerekiyor? yükleri tek tek bilmediğimizi kabul edelim başlangıç cos fi kaç almalıyız ve neden? saygılar
''Binamız ve tesisimiz kuruldu'' cümlenizden yola çıkarak kurulu ve işletme halinde olan tesiste talep gücün en fazla faz açısının en düşük olduğu zaman diliminde kompanzasyon devre dışı iken görünen cosfi değeri başlangıç cosfi değeridir. Ancak işletme halinde olan tesiste yük akımları ve kompanzasyon sistemi takip edilerek genellikle projesinden farklı olarak ufak tefek değişiklikler yapılır bu aşamada k değerini bulmaya gerek yoktur kademe kondansatör güçleri yükün en yoğun cosfi'nin en düşük olduğu durumda yeterli mi ona bakılır.
İş proje safhasındaysa durum değişir genelde proje müellifleri başlangıç cosfi değerini 0,7 hedef cosfi değerini 0,99 alır. Yapılması gereken talep güce dahil olan tüm yüklerin aktif ve reaktif güçlerinin yazılarak toplanması, toplam P(aktif güç) toplam Q(reaktif güç) belirlenerek toplam S(Görünür güç) ve cosfi değerinin hesaplanması gerekir. Projeciler buna genelde dikkat etmediklerinden dolayı ya belirlenen kondansatör gücü çok fazla yada yetersiz miktarda çıkıyor ve neticesinde artı maaliyetlerle karşılaşılınıyor.