devreye surekli kondansatör alıyorsa neden kapasitif reaktif basmaz? Bu durumda kapasitif reaktif nereye gider?
 
Kompanzasyon besleme kablosu gördüğünüz üzere düğüm noktasına gidiyor yani akım trafolarının şebeke tarafına.
Daha net anlayabilmeniz için endüktif reaktifi yük tarafından verilen zehir gibi görün, kondansatörlerde panzehir veriyor olsun. Zehir ile panzehir akım trafolarının şebeke tarafında birleşiyor yani endüktif etki diğer adıyla faz kayması düzeltilmiş oluyor. Burada hata kompanzasyon güç kablosunun akım trafosunun şebeke tarafına bağlanmasıdır. Yük tarafına bağlanmış olsaydı akım trafoları yalnız aktif yani faz kayması düzeltilmiş akımı görecekti.
Durumun net anlaşılması için renklendirme yaptım ona dikkat ederseniz anlarsınız.
 
düz bara üzerinde düğüm noktasının yukarsı aktif, aşağısı aktif+enduktif olabiliyor?
 
düz bara üzerinde düğüm noktasının yukarsı aktif, aşağısı aktif+enduktif olabiliyor?

Siz yük ile kompanzasyonu nerede birleştirdiyseniz o noktada faz farkı giderilmiş oluyor. Olayın espirisi bu. Bu sistemi devreye aldığınızda atıyorum röle cosfi:0,7 endüktif yazar çünkü akım trafosu aktif+reaktif akımları görmektedir. Röel hemen bir kondansatör kademesi devreye alır tekrar bakar hala cosfi:0,7'dir bir kademe daha alır tekrar bakar cosfi hala 0,7'dir, bir kademe daha alır......... bu şekilde tüm kademeleri devreye alır ancak cosfi hala 0,7'dir çünkü akım trafoları yük akımını görmektedir. Hatalı bağlantıdan dolayı devreye giren 12 kademe aslında akım trafosunun şebeke tarafında kapasitif etki gösterebilir bu tüm yükün devrede olup olmamasıyla ve kademelerin tüm yükü tam kompanze edecek şekilde tasarlanıp tasarlanmadığına bağlıdır.
Kompanzasyon güç kablosu akım trafosunun yük tarafına bağlı olsaydı sistem düzgün bir şekilde çalışacaktı.

Cosfi:1 demek şebekeden yalnız aktif güç çekiyor olmak demektir. Bu teorik bir ifadedir uygulamada minik endüktif veya kapasitif durumu kaçınılmazdır. Aksi taktirde rezonans dediğimiz istenmeyen durumların oluşma riski doğardı.
 
Son düzenleme:
o zaman olay akım trafosunda bitiyor diyebiliriz barada endüktif reaktif yok ama akım trafosu kendi içersinde aktif+enduktif reaktif enerji çekiyor bundan dolayı kademeleri devreye alıyor
 
o zaman olay akım trafosunda bitiyor diyebiliriz barada endüktif reaktif yok ama akım trafosu kendi içersinde aktif+enduktif reaktif enerji çekiyor bundan dolayı kademeleri devreye alıyor
Alakası yok !
Akım trafosu ne görüyorsa onu okuyor. Çizdiğim şemaya bakarsanız ana hat üzerinden endüktif+aktif güç çekilmekte yani akımın aktif ve endüktif reaktif bileşeni çekiliyor. Akım trafosuda haliyle bunu algılayıp röleye iletiyor. Kompanzasyon işlemi akım trafosunun şebekede tarafında gerçekleştiği için faz farkı o noktada ve şebekeye doğru düzeltilmiş oluyor.
Bunları anlayabilmeniz için aktif güç reaktif güç konularını iyi bilmeniz gerekir. Olay çok basit aslında.
 
Kompanzasyon işlemi akım trafosunun şebekede tarafında gerçekleştiği için faz farkı o noktada ve şebekeye doğru düzeltilmiş
Basittir doğrudur abi ben bunu denemek istedim komp. güç kablo uzunluğu yetişmedi belki daha sonra denerim.
Nasıl oluyorda bir bütün barada kompanzasyon güç kablo bağlantısının hemen bilmem bir milim yukarsında end. reaktif düzelir aynı şekildi hemen aşağsında end. reaktif enerji oluşuyor.
Varsa bu konuyla ilgili belge doc paylaşırsanız seviniriz.
 

Bunu size müsait olduğumda detaylı anlatacağım. Bu tür bilgileri kitaplarda bulamazsınız.
 
Kütüphane gibi adamsin

Estağfurullah. Meslek lisesine başladığımda 13 yaşındaydım. Babamda Emekli Elektrik öğretmeni.
Hayatımız bu işlerin içinde geçti. Hani yanımda eşşek dolaştırsaydım o bile sadece görüp duyduklarıyla çırak olmuştu şimdi
Antiparantez öğrenmenin sonu yok bilmediklerimiz her zaman bildiklerimizden fazladır her insan o şekilde bu dünyadan göç eder zaten.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…