Yeniden düzenlenen (soru ve cevaplarla kompanzasyon ve harmonik eğitimi bilgileri)

Nette yalan dolan bilgiler uçuşuyor şehir efsanesi tarzında. Yok Motorda mıknatıslanma akımı için endüktif reaktif gerekliymiş olmazsa motor dönmezmiş
Yahu faz farkını oluşturan zaten motorun endüktansı. Sen ona bir şey vermiyorsun. Yani sebep değil faz faz farkı kaçınılmaz sonuç. Münferit kompanzasyon yaparak endüktif reaktifi bağlantı noktasında yok ediyor yani faz farkını kapatıyoruz. Böylelikle motor besleme kablosundan (motor sargılarından kaynaklanan) endüktif reaktifi çekmemiş oluyoruz gerilim düşümümüz azalıyor. Münferit kompanzasyonun zaten amacı bu.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Hem motorun ic yapisini hem de konpanzasyonun amacini tek cumleyle ozetleyen muhtesem bir yazi
 
Asıl güzel olan ve genç Mühendis arkadaşlar için faydalı olacak olan 32.mesajımda üzerinde biraz emek vererek uğraştığım şema ve 35.mesajım.
 
bu sorunuzda güç gereksimi 40 kw demiş. tedaş yönetmeliğine göre 50 in altına göre işlem yaptırmayı hedeflemissiniz.
ancak asagıdada dediğinize göre yönetmelik cosfi=0.7 kabul edilmeli.
40/0.7 =57 olacagından 50 kva nın üzerine göre değerlendirme yapılması gerekmiyor mu?
 

O cevapta hatalı ifade var ! Yönetmeliğe göre mevcut cosfi belirlenmez
Mevcut cosfi bir kabuldür ve tesisteki sargılı cihaz sayısına göre opsiyon konarak verilen bir değerdir. Kimse bütün yüklerin aktif reaktiflerini listeleyip toplam aktif bu toplam reaktif şu diye hesap yapıp cosfi belirlemez! bazı tesislerde binlerce yük ve yüzlerce proses vardır.
Kompanzasyonu kapattığımda cosfi:0,58 olan tesis gördüm şimdi burda 0,7 kabulüyle hesap yapsan ne olacak ? Projelendirdiğin Toplam kondansatör gücü yetersiz kalacak.
Olay budur arkadaş.
 
Son düzenleme:
haklısınız. anladım.
bende şuraya takılmıştım.
40 kw güç varmıs tesiste
siz ise 50 kva nın altındaymış trafo gibi düşünmüşsünüz. bunun için daha yüksel bir trafo gerekmez mi?
ya da hangi hesaplama yolu ile 50 nin altında bulup 0.33 endüktif kategorisine koydunuz?

12. sorudayım şuan hazmederek bitirmeyi planlıyorum.
ellerinize sağlık bu arada.
 

Siz derken paylaşımı ben yapmadım onu öncelikle belirteyim
Yanlışın içinde doğru aranmazmış Evet düşünceniz doğru o kısımda da hata var.

Cosfi= P/S
P=40kw
cosfi=0,7 kabulüyle
S=57,14kVA
 
haklısınız soruları @ethemgüner yapmıs
bende siz paylastınız diye baya heyecanla çalışıyorum şuan.
neyse
Cosfi= P/S
P=40kw
cosfi=0,7 kabulüyle
S=57,14kVA
ewt bende böyle olduğunu varsayıp sorunun trafo gücü 50 üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini düşündüm. ayrıca 10. soruda da iç trafodaki kayıplar sorulmuş. bu 2 soruda en düşük ve en yüksek kondansatör hesaplanırken 0 iç kayıplar dahil edilmemiş.
kaldığım yerden devam edeyim inş sabaha biter
 
10 ve 11.sorular istatiksel verilere dayalı oluşturulmuş bir tablo ile açıklanmış. Boşta ve yükte aktif ve reaktif kayıplar örnek olarak verilmiş. Bu Trafonun %Uk değerine göre tasarımına göre farklılıklar gösterir. Her trafonun kayıpları farklı farklıdır üretici değerlerini referans almak gerekir.

Ben tam olarak incelemedim.Siz sordukça eleştirip yanlışları belirtiyorum ama yanlış anlaşılmasın ortada büyük bir emek var Ethem bey'e çalışmasından dolayı teşekkür ederim.
 
bu cevap doğru mudur?
1.3 katı değil midir?
 