Merhaba

15 Kw'lık bir motorum ve onu süren 11 Kw'lık bir yolvericim (ATV38HD16N4) var. Tabiki bu sistemin böyle çalışması sağlıklı değil bunu biliyorum. Tesisin kurulumu sırasında 11kw motor temini gecikince temin eden firma 15kw motoru aynı fiyattan vermiş. Kurulum karışıklığı sırasında da gözden kaçmış.

Sorun şu; Motor her start verilişininin %90'ında start almıyor.Bir inleme sesi yapıyor. Açıkta olan motor pervanesinin oradan biraz döndürülünce normal çalışmasına başlıyor.( %10'unda ise normal start alıyor)

Bu motorlar bir çalıştırıldığında 10-12 saat çalıştığı için normalde fazla zahmetli olmuyor.

Yolvericiyi değiştirme imkanım yok. O yüzden her startımda start alabilmesi için alternatif birşeyler yapılabilir mi?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
selamlar motor hangi uygulamayı çalıştırıyar mesala fan veya konveyör veya su pompası mı bir de senin bu cihaz hız kontrol mu yumuşak yolveriçi mi ats 48 serisi olabilirmi
 
Son düzenleme:
Sürücünüzde, mınumun hz, (mınumum kalkınma frekansı, aklımda kalıysa ,LSP den mın fraknası sızınprosesi bozmıyacak degere, )mesela 15-20 hz gıbı yükseltın. Pompanın gereken gücü 11 kw. ıse motorun 15 kw. olmasının fazla güç cekeceğini sanmıyorum.
 
sürücünün özelliklerini bilmiyorum ama eğer parametrelerinde varsa boost denilen birşey var.Buda motorun ilk kalkınma anında daha rahat kalkmasını sağlıyor.yani kalkış torkunu yükseltiyor.Fakat bu ayarı yaptıktan sonra motor akımlarını kontrol etmen gerekiyor bazen yüksek akım çekebiliyor.
 
pompa su giriş ve çıkışını kapatırsan daha düşük güçte yani boşta kalkacağı için sürücü ve motor rahatlayacaktır.
 
Dostum sen en iyisi o motoru yıldız üçgen çalışma prensibine çevir.
Tabiiki ortam uygunsa başka birşey yapma ..
çünkü 15 kw lık bir motor ancak yıldız üçgenle sağlıklı bir biçimde kullanılabilir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…