@oorioon,
şöyle açıklayayım;
34,5 kV nominal gerilim seviyesi için (33 kV) da olabilir. maksimum gerilim 36 kV'dur.
Şebeke yönetmeliğinde de yazar. zaten tüm gerilimlerde gerilim +- %10 değişimine izin verilebilir.
34,5 kv'da kullanılacak akım trafolarında 36/70/170 kV izolasyon seviyesi değerleridir.
bu değerlerden 36 maksimum şebeke geriliminde akım trafosunun sürekli çalışabileceği değeri,
70, şebeke frekansında akım trafosunun 1 dakika süreyle dayanabileceği değeri
170 ise yıldırım darbe dayanımını yani 1,2/50 mikrosaniye uygulanan darbede akım trafosunun dayanımını gösterir.
aynı şekilde senin 17,5 kv luk akım trafosunun izolasyon değerleri de 17,5/36/95 kV olmalıdır. eski sökmek istediğin imalat yılı eski olduğundan eski standartlara göre düşük izolasyonda üretilmiş olabilir. doğrusu üstte yazdığım olmalıdır zaten.
açık olmuştur umarım. kısacası sorun yok, değiştirebilirsin.üst gerilim diye bir durum yok.