Eğer ki 10,5kV luk sistem daha demonte edilmediyse, AG barasına faz sırası test cihazını bağlayın ve dönüş yönünün tespitini yapın. Daha sonra 34,5kV'luk sisteme geçildiğinde de aynı işlemi uygulayın. Dönüş yönleri aynı olmalı. Sn. lastgunner'in de dediği gini bu işin gerilim seviyesiyle alakası yok. Tamamen faz sırasıyla alakalı.
Faz sırası tet cihazınız yoksa eğer, Herhangi bir trifaze motorla da (küçük güçlü olması taşınması için tercih sebebidir) yapabilirsiniz bu işi. Ama daha sonraki ölçümü de aynı motorla yapın ki karışıklık çıkmasın.
Şebeyeki besleyip ters dönen motor varmı diye işyerlerine bakma gibi bir olay yaşanır ülkemizde bazen ki oralara hiç girmiyorum...