Yasin10 Üye Katılım 23 Şub 2017 Mesajlar 3 Puanları 1 Yaş 34 10 Ocak 2018 #1 Merhaba arkadaşlar. Benim 60kV 20MVA lık bir trafo merkezinde kullanılacak max 30m'lik çıplak alüminyum kablonun kesit hesabını çıkarmam gerekiyor. 31kA kısa devre akımınada dayanım söz konusu bunun için hesap vs. ye ihtiyacım var.
Merhaba arkadaşlar. Benim 60kV 20MVA lık bir trafo merkezinde kullanılacak max 30m'lik çıplak alüminyum kablonun kesit hesabını çıkarmam gerekiyor. 31kA kısa devre akımınada dayanım söz konusu bunun için hesap vs. ye ihtiyacım var.
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,842 Puanları 3,956 Konum İstanbul 10 Ocak 2018 #2 Çıplak Al. kablomu,baramı ?
Konu Sah KS Yasin10 Üye Katılım 23 Şub 2017 Mesajlar 3 Puanları 1 Yaş 34 10 Ocak 2018 #3 Al. kablo kullanılacak.
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,842 Puanları 3,956 Konum İstanbul 10 Ocak 2018 #4 30 kv çıplak Al. kablo ! Bi yanlışlık olma- sın ?
ferhat666k Katılımcı Üye Katılım 9 Eki 2017 Mesajlar 435 Puanları 56 Konum Adana 10 Ocak 2018 #5 Havai hat iletkeninden bahsediyor galiba
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,842 Puanları 3,956 Konum İstanbul 10 Ocak 2018 #6 Bu aralar,sorular,imtihan sorusu gibi !
Konu Sah KS Yasin10 Üye Katılım 23 Şub 2017 Mesajlar 3 Puanları 1 Yaş 34 10 Ocak 2018 #7 Aynen hocam havai hat. Güç trafosu ile GIS kesici arasındaki bağlantı için kullanılacak.